geocarbo

Iscritto il:
15 Giugno 2005

Messaggi:
8

Località

 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2008 alle ore 17:07

DEVO REDIGERE UN DOCFA DI UN LABORATORIO CHE HA COME ACCESSORIO DIRETTO COMUNICANTE (CON UNA BOTOLA) UNA SOFFITTA CON ALTEZZA IN GRAN PARTE INFERIORE A 1.50 METRI
PER I POLIGONI NON CI SONO PROBLEMI MA NEL CALCOLO DELLA CONSISTENZA LA SUPERFICIE DELLA SOFFITTA VIENE CONSIDERATA PER INTERO.
E' CORRETTO?

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

 

Autore Risposta

Hamidx

Iscritto il:
03 Ottobre 2006

Messaggi:
378

Località

 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2008 alle ore 22:32

il calcolo automatico della consistenza dei locali accessori nel caso di un laboratorio (C/3), inserito nella procedura docfa viene computata nel seguente modo la superficie
così ottenuta :
- al 60% la superficie dei locali accessori siti nello stesso piano - o superiori - del/dei locale/i
principale/i;

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

Hamidx

Iscritto il:
03 Ottobre 2006

Messaggi:
378

Località

 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2008 alle ore 22:46

scusa ho indicato erroneamente nel post precedente la categoria cmq il calcolo e' riferito agli immobili aventi la categoria C/1 il ragguaglio della superficie degli accessori, in superficie del vano principale,
stabilito per la categoria C/1, non si applica alle categorie C/2 e C/3.

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

geocarbo

Iscritto il:
15 Giugno 2005

Messaggi:
8

Località

 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2008 alle ore 10:21

OK, PER I C/1, PERO' NON MI TORNA CHE VENGA CLASSATO UN C/3 AD ESEMPIO DI 100 MQ. DEI QUALI 50 MQ. RIGUARDANO LA SOFFITTA CON H

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

Hamidx

Iscritto il:
03 Ottobre 2006

Messaggi:
378

Località

 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2008 alle ore 12:46

La superficie dei locali principali e degli accessori, ovvero loro porzioni, aventi altezza utile inferiore a 1,50 m, non entra nel computo della superficie catastale. I poligoni relativi a tali superfici dovranno essere realizzati, specificando come parametro "altezza

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

geocarbo

Iscritto il:
15 Giugno 2005

Messaggi:
8

Località

 0 -  0 - Inviato: 10 Novembre 2008 alle ore 09:30

questo lo so, io infatti non parlo dei poligoni, la consistenza è quella che deriva dal mod 1n, e viene sommato i locali principali e quelli accessori ( come la soffitta) per intero.

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

 

Parole da cercare:
Cerca su:


 
Ricerca moderatori per il forum:

Nell'ottica di migliorare la qualità dei post e ridurre i "flame", cerchiamo volontari per moderare uno o più forum di GeoLIVE, se siete interessati consultate direttamente il seguente post:

Grazie


 
Convertitore da PDF a libretto DAT:

Servizio gratuito che abbiamo realizzato per estrarre il libretto presente nel PDF rilasciato da SISTER e salvarlo come semplice file DAT da importare direttamente su PREGEO.

 


 
SOLIDARIETA':

 Donare non aiuta...SALVA!

Visita il sito dell'AVIS (www.avis.it) per maggiori informazioni.


 
Il nostro visualizzatore delle mappe catastali:


 
Amici:

Dioptra

Sito dove poter scaricare SpyPRE III e OK_Pregeo

» Consulta l'elenco di tutti i nostri amici «

© 2003-2023 Ezio Milazzo e Antonino S. Cutri'
(Crediti)
HOME  |   FORUM  |   NEWS  |   EVENTI  |   FAQ  |   GLOSSARIO  |   GUIDE
RECENSIONI  |   NORMATIVA CATASTALE  |   ALTRE NORMATIVE  |   DOCUMENTI  |   DOWNLOADS
LINKS  |   BLOG
Chi siamo -  Contatti -  Informazioni legali -  Termini di utilizzo -  Proprietà intellettuale -  Privacy -  Informativa sui cookie