Le Norme tecniche, contenute nel "Testo Unico - Norme per le Costruzioni" impongono i seguenti sovraccarichi minimi d'esercizio, (contenuti nella Tabella 6.1.II):
1
Ambienti non suscettibili di affollamento (locali di abitazione e relativi servizi, alberghi, uffici non aperti al pubblico) e relativi terrazzi e coperture a livello praticabili kN/mē 2,00 2 Ambienti suscettibili di affollamento (ristoranti, caffč, banche, ospedali, uffici aperti al pubblico) e relativi terrazzi a livello praticabili kN/mē 3,00
3 Ambienti suscettibili di grande affollamento (sale convegni, cinema, teatri, chiese, negozi, tribune con posti fissi) e relativi terrazzi a livello praticabili kN/mē 4,00
4 Sale da ballo, palestre, tribune libere, aree di vendita con esposizione diffusa (mercati, grandi magazzini, librerie, ecc.) e relativi terrazzi a livello praticabili kN/mē 5,00
5 Balconi, ballatoi e scale comuni (č necessario valutare situazioni specifiche) kN/mē 4,00
Il carico di 250 Kg/mē, indicato nel Regolamento condominiale e superiore a quello indicato dalle Norme,
deve trovare riscontro nella Relazione di calcolo dei C.A.
A tutti, buona giornata