Ciao..ho un tipo mappale misto gps e stazione totale...il nuovo fabbricato è nel centro del paese...ho preso 2 pf col gps e ho fatto una poligonale per rilevare il nuovo fabbricato con stazioni 100-200-300-400-PF12/0020...E l'ho dichiarata in riga 3 così: 3|100|200|300|400|PF12/0020/H884|
...volevo sapere se è possibile dichiararla così o meno...visto che parto da una stazione isolata (la 100), passo alla 200-300-400 e finisco sul punto fiduciale...
è corretta come impostazione??
preciso che la stazione 100 non può vedere nessun pf perchè è situata nel cortile del nuovo fabbricato!!
Argomento già trattato tante volte: qualsiasi poligonale aperta deve avere inizio e fine su un PF.
Se è possibile, batti un PF dalla 200 e considera la 100 come stazione morta.
Normativa di riferimento: Istruzione per il rilievo catastale di aggiornamento Prot. 4A/322 del 19/01/1988 allegata alla "Circolare n.2/1988" cap. IV paragrafo 12.